各位大家好:
關于松下A5伺服電機設置電子齒輪比走準;脈沖當量是0.005MM   、  電機每分鐘3000轉   、  PLC發送2000個脈沖   、  滾珠絲桿是10mm   、   驅動器P0.08 設置為0     P0.009   設置為
65536     P0.10設置為 125        請教各位大師為什么走不準呢 ?     65536/125*2000=1048576    
xingxing1110
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 84 點
下載積分: 332 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2019-09-11
最后登錄: 2025-08-14
查看xingxing1110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-18 18:49
感覺電子齒輪比不容易理解的話  別管p0.09p0.10   只設定p0.08每轉多少個脈沖就行了  松下的驅動器內部自己計算齒輪比