樓主  發表于: 2020-07-09 08:36
進盤光電沒有檢測到盤到位時(或者無盤時)傳動一直行走,如果進盤光電檢測到盤到位以后,按輸入距離脈沖繼續行走到設定距離停止,應該用什么指令在檢測到信號后改變距離脈沖,
LD M0
MOV K0 D2
PLSY  D0  D2  Y0
LD X0
MOV K1000 D2
手冊上好像說在一個掃描周期,出錯
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-09-02
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-15 17:12
你應該用伺服的PT-S模式方式啊,我不知道你的伺服有沒有這種模式。
正常情況伺服工作在速度模式,當光電檢測到信號時(信號接入伺服輸入點,該點定義為模式切換功能),伺服進入位置模式,你再發脈沖就可以了