超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-19 18:52
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
iamwcq009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 228 點
下載積分: 864 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-11-29
查看iamwcq009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-10 15:57
IF Cou < Data_filtering THEN
    Temp6          :=  Temp5 + Temp6;
    Cou               :=  Cou + 1;
ELSE
    Conv_Value  := DINT_TO_INT(REAL_TO_DINT( Temp6 / INT_TO_REAL(Data_filtering)));
    Temp6          := 0.0;
    Cou              := 0;
END_IF;
iamwcq009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 228 點
下載積分: 864 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-11-29
查看iamwcq009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-10 15:59
三菱中的數據濾波,使用ST語言可以輕松搞定,Data_filtering濾波次數設定多少次都可以,之后完成濾波,得出平均值!