L系類plc,程序從另一臺電腦拷過來,新電腦進行了程序的更改以及全局編譯,程序中使用了局部標簽,然后寫入的時候由于只更改了一個工位站,只寫入了單個工位站,后續程序就亂掉了,在線急求大佬幫助,這是為啥,如何解決
宋大令
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1529 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-04-08
最后登錄: 2025-08-11
查看宋大令的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-12 16:27
更改程序后,不要進行全局編譯,只編譯當前段(軟件提示必須全部編譯的就沒辦法啦)。