超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 311 點
下載積分: 639 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2025-08-20
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-18 10:01
圖片:
當M0接通(一直接通)報警器,然后用M1復位后,盡管M0是ON,但是F0卻沒有一直保持ON?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 11938 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-10-17
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 11:03
按程序運行規則,第一行掃描過后f0置位,第二行如果M1有輸入,f0復位,但是程序重新第一行運行后f0還是背置位,運行到第二行如果M1沒按下,f0不會被復位。
一般報警輸入用上升沿微分輸入,就不會出現這種情況。