請問下論壇里有沒有做過出口美國的設備,目前我們有一條產線出口美國,美國工業電壓標準是277V/480V,所以我準備設備內部按照380的弄,然后總進線用變壓器轉一下到480,但是我想問一下,這條產線上有多個插座,那插座電壓一般用220V的還是277V的呢?我插座肯定用美標的插座,但是不知道美國工廠里單相設備電壓是多少,比如客戶接個筆記本電腦啥的,因為美國電壓標準太多了,搞不清楚到底用哪一個,還沒接觸到終端客戶,先出方案。。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-09-05
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 12:06
應該是115V單相
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-09-05
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-13 12:22
引用
引用第2樓a239440265于2020-05-13 12:19發表的  :
110V不是民用電嗎,工業用電不是480V嗎

你可以參考一下NFPA 79這個規範(美國工業機器電器標準),裡面第 9.2.1 規定控制電壓不可高於 120V ,通常我們都會用 115V。
而480V 是用在三相動力上的
樓主留言:
我做過臺灣的設備是三相208V,三根相線沒有火線。不知道是不是這樣
[ 此帖被twingo49在2020-05-13 12:32重新編輯 ]
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-09-05
查看twingo49的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-13 13:23
引用
引用第4樓a239440265于2020-05-13 12:45發表的  :
我做過臺灣的設備是三相208V,三根相線沒有火線。不知道是不是這樣

臺灣動力用電最常見的是三相220V及三相380V,單相用電則為110V及220V。