				 QJ71E71-100外置以太網做服務器與CCD做客戶端, 之前通訊經常中斷,不知道什么原因,懷疑是CCD側連接原因。 后面,改成PLC側間隔0.5S發一次心跳包,CCD如果沒有收到心跳包數據,CCD自動重新連接PLC側  | 
		
|---|---|
| 
				 
					
附件:  
					   90度短線--左直槍---最新使用.zip (204 K) 下載次數:385
					
					
附件:  
					
				   90度--短線觸摸屏.zip (1601 K) 下載次數:358
					 | 
		
| 
				 
					
					
					 linmaker 
					
				 
				優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				