超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

拱白菜的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 1290 點
下載積分: 537 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2019-09-29
最后登錄: 2021-07-08
查看拱白菜的豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-08 11:34
我司現在準備做配電改造,從一個車間的變壓器出線柜拉電纜到新車間的動力電柜,開始打算單芯電纜,五線過去,大概有6路電纜需要拉,領導提出能否在新車間做接地網,每一路電纜可少一根,從成本上減少了許多,這個做接地網的方法是否可行,我們的配電房是零、地共用的,TN-C-S系統
li051005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 156 點
下載積分: 15186 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2025-12-17
查看li051005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-08 15:22
做接地網重復接零當然更好,又可以把三相五線變為三相四線,省了一條線,當然可行