超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

etauto
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 264 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2019-01-05
最后登錄: 2025-06-21
查看etauto的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-07 17:39
求助:西門子v20變頻,想要用外部端子控制啟停,用485寫入運行頻率。目前參數p700設為端子控制,p1000設為485寫入頻率,其他相關參數已設,但頻率寫入到40101,變頻無反應。看最新版的操作手冊,寫入百分比到40003,還是不行。
thanqq
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 7491 點
下載積分: 4373 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2019-12-24
最后登錄: 2025-08-20
查看thanqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-07 19:06
先讀狀態字 看是不是通訊成功
再考慮寫
樓主留言:
通訊沒有問題,可以讀,也可以寫,就是把頻率寫入40101中變頻器沒反應