超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-26 15:21
        

             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

             請電工大神詳盡指點,感謝
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源換電。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 2925 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2025-10-14
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-27 08:54
3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源換電。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 2925 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2025-10-14
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-28 04:04
引用
引用第8樓老兔子于2020-03-27 20:37發表的  :


對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。

由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。
.......


謝謝,學習了!
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。