樓主  發表于: 2020-03-13 16:10
各位大師你們好!   我用的通訊助手 返回的功能碼是:01 04 3A B4 02 8E 36 7E      我要用的數據是D32354----是043A              D32355-------是B402                     D32356---------是8E00  我用的MOVD指令提取出來后是:3A B4 02 8E 存放在D700和D701里, 用FLTL指令轉換成浮點數很大。 我用浮點轉換器數值只有0.001373,跟儀器顯示的一致,不知道哪里出錯了望大師解答一下。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 2151 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-09-28
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-14 07:56
別用指令轉           直接用 就可以了     轉了就不對了      你看到數值很大           只是顯示數據類型沒有選擇對