超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-10 16:55
圖片:
今天在線CP1E-NA20,D100是在90通道開路情況下賦值為0,按照程序應該D100始終是0,被MOV了,但是實際我通過電腦在線的時候,隨便賦值都沒有被刷新為0,這個是怎么回事呢?
海見雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 177 點
下載積分: 644 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2025-05-21
查看海見雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 10:22
1.PLC的程序和監控的程序不一致
2.地址在別的地方有傳值,掃描周期的原因
3.有其它通訊的設備在傳值
以上是我能想到的