超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2025-10-03
查看wis98的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-28 17:02
一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
chenrenfu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 937 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-10-22
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 19:01
觸摸屏與200SMART走的是PPI和觸摸屏與稱重傳感器modbus—RTU是不同的協議所以不能用一個485通訊口;可增加一個485板卡
愛好工控