今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1338 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3152 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-27 16:11
有的繼電器好像分正負的  左側的必須接P24 右側的接N24才能動作 接反了 無動作