CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-21 09:17
別沉啊!!!!
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-21 22:36
感謝站長!!!目前另外一臺也存在相同的問題,點動時程序MC沒有輸出,速度值已寫入軟元件交換地址,仍出現此情況,設備拆除過,還是懷疑編碼器接線問題,但變頻器對電機自檢能過,很郁悶啊!
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-22 15:16
軟元件Y輸出通過CC-LINK到變頻器,會不會出現Y對應的點粘連的情況,怎么確認在速度控制模式下,變頻器那端接收到的信號是正確的?
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-25 21:21
樓上是指哪個電壓低?
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-27 21:24
引用
引用第8樓999感冒靈于2019-12-25 23:16發表的  :
哈哈樓主是不是做鋁材牽引機 三菱A800加AP卡編碼器反饋,變頻矢量控制 速度模式,轉矩限制

你也用過矢量控制???
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-27 21:26
引用
引用第9樓崇慶陽光于2019-12-26 09:51發表的  :


應該是CC-Link通訊異常

應該不是通訊問題吧,取消編碼器后能運轉啊
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-01-01 22:47
謝謝各位指導,已經解決!變頻器扭矩速度切換后,扭矩限制值輸入未給定