樓主  發表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9000 個
工控威望: 8696 點
下載積分: 17055 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-21 11:06
一般閃爍不運行,有2種可能
1、沒收到頻率給定。
2、變頻收到停止信號。比如MRS和RES有信號。

根據你說的800號參數:


由于使用了矢量控制功能
還得檢查MC信號,轉矩信號,編碼器情況,以及和編碼器相關的參數。
比如之前遇到有人編碼器安裝反了,也會不動。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水