樓主  發表于: 2019-12-04 16:12
使用的plc FX3GA    A85模塊3U485ADP  通信一切正常  數據都正確  就是報警 d8402  205   地線接觸良好  兩端電阻都已經設定好  110歐姆   程序是按照三菱485ADP手冊樣例編寫的 沒毛病   現在就是解決不了 三菱官方電話打了10次了   就說是干擾  忘大神垂簾   幫忙  
lygxuyuan
森云智能科技(連云港)有限公司
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 683 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-12-26
最后登錄: 2025-10-08
查看lygxuyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-01 13:05
把接地線去掉。因為有接地,反而引入了干擾。
樓主留言:
接地還是很重要