第一次用雙頭中封電磁閥,請教一下該怎么寫PLC程序?
想到兩種方法:
一、一個電磁閥對應2個自動M和2個手動M,急停就把兩個自動M復位掉


X24為旋鈕開關,切換手自動

二、一個電磁閥對應1個自動L(鎖存繼電器)和1個手動M ,將急停串到自動輸出的條件中



求大神指點兩種方式各有什么弊端,或者控制邏輯是否有啥不完善的地方。
如果能分享下更好的控制方式,不勝感激!
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-12 15:52
用第二種吧,并且你需要把M復位掉,否則你的急停不安全
一般油缸用這種三位的閥多,氣缸真的意義不大,就算停在中位,空氣可以壓縮,氣缸也是可以動的