丹佛斯FC 51變頻器用MODBUS RTU通訊做啟動停止 ,頻率給定,發送啟動指令后變頻器啟動了,這個時候把通訊線拔掉,電機就無法停止了  不知道大師們是怎么控制的呢?
[ 此帖被天靜機械在2019-11-11 18:49重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-10-24
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-11 08:38
我一般的做法是:啟停用端子控制, 調速用通訊控制,這樣就算通訊掉線,想把變頻器停下來也可以,比較安全。