樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1337 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 3060 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-24
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-06 16:54
這要接 不燒東西就奇怪了  把零線和地線分開接就可以了 地線==!零線