硬件:PLC基本單元:FX3U-16MT-ES,模擬量模塊:FX3U-3A-ADP,伺服驅動器:MR-J4-70A,伺服電機:HG-SR121K
目的:利用模擬量控制伺服驅動器實現位置控制從而實現閥門的打開和關閉。
描述:給定一個0-10V的模擬量信號接入模擬量模塊第一通道,閥門側反饋回來一個0-10V的模擬量信號接入模擬量模塊的第二通道,Y0輸出脈沖,Y4為方向。這種控制方案能不能實現對伺服驅動器的位置控制,請群里的高手給解答,謝謝!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-29 07:52
可以的,.使用絕對位置,閥門反饋的信號用來作為誤差報警.要注意的是模擬量的最高值對應多少角度這個要計算好.另外閥上要裝左右限位開關保證安全