樓主  發表于: 2019-10-23 15:55
圖片:
我用臺達ES002TPLC,一次發脈沖6400個剛好是二圈的,用比較指令當大于或等于3200個脈沖時(剛好轉一圈),暫停發脈沖 , 用時間繼電器等待幾M秒換向,可是設定3200脈沖總是要不規側的多走1到3個,但是換向后最終還是走6400個 不多也不少。是那里出了問題? 大家幫幫忙 謝謝了。
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 318 點
下載積分: 654 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2025-12-11
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-25 09:44
用比較來暫停“高速輸出”脈沖,這思路本身就有問題,還能指望剛好到3200就停?
你CPU報錯首先用診斷看一下什么原因,退一步說,就算不能同時用兩條脈沖指令
,辦法還有很多,比如用寄存器D來存儲脈沖數,第一次發3200,第二次6400不就行了?