我用CP1H與一臺E5溫控和一臺臺達M變頻器485通訊控制

只接E5溫控器的時候通訊一切正常,只要接上變頻器,與E5的通訊就會報通訊超時

我查了所有的設置都正常,2個的站號也不沖突

M變頻器的AB線也對調過了,都沒有用

這樣一般怎么辦呢??

anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 8896 點
下載積分: 19405 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-10-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-19 07:43
變頻器通訊格式,與E5溫控格式是否相同?變頻器RTU 8N2,不可能與E5溫控相同的!若通訊格式不同是不可以在同一系統里用的!