第一次用QD77MS16模塊,在控制回原點時,MOV  K9901 U0\G4300  ;回好參考點之后,直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值,啟動運行時發現 軸走的還是回參考點?是不是要
MOV  K0 U0\G4300才行呢?因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值),現在不知道怎樣解決這個問題?請工控朋友幫幫忙啊?謝謝了!
[ 此帖被fdh2010在2019-10-05 19:59重新編輯 ]