超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7638 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2025-10-28
查看zhi_good的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-25 16:02
控制要求:
一條普通的流水線,通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案?謝謝
xingxing1110
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 84 點
下載積分: 332 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2019-09-11
最后登錄: 2025-08-14
查看xingxing1110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-27 13:12
段數少的話用中間繼電器保持接近開關的狀態  如果太多還是用plc方便點