控制要求:
一條普通的流水線,通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案?謝謝
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2025-10-15
查看niujulin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-27 08:20
可以,但還是需要中繼來保持接近開關的狀態。