樓主最近在一個內部項目中,S7-200 smart(SR20 AC/DC/Relay)與Demo 3D采取S7通訊。
當Demo 3D對PLC進行數據寫入時(對M或者I寫入)
此時的PLC所有的M或者I寄存器都會被寫入(假設寫入M0.0=1)
那么寫入后只有M0.0=1,其他所有M寄存器都沒復位為0(即使原來的值為1)

我想請問,這個問題是S7通訊的問題嗎?還是其他方面?
各位有沒有遇到過類似的問題?

Demo 3D是一款仿真軟件。
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-10-28
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 09:47
自己搗鼓了一下,目前發現是單字節覆蓋
M0.0-M0.7,不管這8個寄存器是什么狀態,當Demo 3D對其中一個寫入時,都會將另外7個的狀態刷新
所以除了狀態互斥的變量可以使用同一字節的寄存器,其他變量都使用單獨字節寄存器中的一個

如何大家有更好的思路,希望不吝賜教
[ 此帖被ezio2016在2019-09-25 09:52重新編輯 ]