信捷文本OP325-A與三菱FX3U PLC 通訊不上。波特率從9600~115200都試過了,停止位1,數據位7,偶校驗。
連線  1----2  6----1  8----4  9----7  5----3op----plc文本是v8.0版,8.0版的軟件沒有3u的選項,只能選FX。就是連接不上,plc程序下載了,文本的程序也下載了,說明通訊口是好的,找不到原因。

rubin_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 226 點
下載積分: 19775 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-10-17
查看rubin_pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-11 14:33
OP325-A就只有一個口啊
rubin_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 226 點
下載積分: 19775 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-10-17
查看rubin_pan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-12 14:08
確實如此,只能改變plc為偶校驗,不能改op325為奇校驗。偶---偶能通訊,奇---奇不能通訊。