客戶要求統計工作時間,自己寫了個程序如下。
實際工作時,并不是按1秒加1。好像這個時間的長短根程序步數還有關系。
原因是啥?大神們是否深度了解PLC內部時間繼電器的工作方式。跟掃描周期是否有關。
如果我改用中斷,如何準確定位一秒?就是類似時鐘一樣。
附件: CESHI.rar (158 K) 下載次數:66
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 683 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-10-17
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-07 22:03
你試下這樣行嗎?
樓主留言:
兩個程序都測試了,我的有誤差,你的沒誤差,測試1分鐘。
附件: CESHI.rar (159 K) 下載次數:85