超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2025-07-19
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-04 10:58
[DRVA K20000 K1000 Y0 Y3]

如上這個y3是控制定位方向的,
正轉時這個要不要重新寫條件觸發y3線圈閉合,
反轉時要不要斷開y3的條件?
還是k20000時它直接自動閉合線圈,-k20000時它自動斷開線圈?
還有這個y3我可以寫成其它嗎,是不是要和回原點的方向吊用同一個點?
知道的大神們告知一二,小弟萬分感謝!
[ 此帖被沒有錢爺裝逼在2019-09-04 11:04重新編輯 ]
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 821 點
下載積分: 344 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-09-19
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 13:53
DRVA是絕對定位,
比如你現在在0位置,DRVA K20000 K1000 Y0 Y3就進20000個脈沖,
假如你要回到1000脈沖的地方,DRVA K1000 K1000 Y0 Y3,這個時候Y3就會有輸出了
樓主留言:
真誠感謝!