超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7618 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2025-08-09
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-03 14:23
現在有5個只能支持Profibus通訊的儀表,鑒于對西門子PLC不怎么熟悉,想用三菱PLC與其通信只是簡單的讀取儀表數值,想用外面現有的Modbus轉PROFIBUS網關,三菱PLC能不能作主站與儀表通訊,請高手指點一下
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 590 點
下載積分: 6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-09-20
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 16:21
老老實實用西門子吧