我發現很多歐美進口的設備電柜里不管有幾個DC24V的電源,它們的0V都會與地線接在一起,在網上看到有很多不同的意見,有的說抗干擾增強,有的說根本不能接地,那到底0Ⅴ該不該接地,有什么好處壞處
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 6505 點
下載積分: 157 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-10-25
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-03 10:50
看設備  靜電要求高的可以接地
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。