超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7618 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2025-08-09
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-03 10:28
我發現很多歐美進口的設備電柜里不管有幾個DC24V的電源,它們的0V都會與地線接在一起,在網上看到有很多不同的意見,有的說抗干擾增強,有的說根本不能接地,那到底0Ⅴ該不該接地,有什么好處壞處
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 904 個
工控威望: 1069 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-10-21
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-05 15:49
24V的0接地, 燒電焊分分鐘把你掛掉;24的0搭到AC220V,你的模塊伺服可能都得燒。我們接線的

標準參考接線手冊, EMC標準。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家