超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

廖奕煌
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 224 點
下載積分: 627 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2018-07-29
最后登錄: 2021-07-31
查看廖奕煌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-15 15:52
接手一臺機器5軸的,用機器人控制器控制,在設備上還有幾塊電路板,用的是485轉USB接口直接插到工控機上的,現在問題是在機器人伺服不上電的時候電路板串口讀取數據是正常,當伺服上電后,串口接收的信號就成了亂碼了,這要怎么處理啊
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 821 點
下載積分: 344 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-09-19
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-15 20:00
俺不會