我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2783 個
工控威望: 3641 點
下載積分: 3566 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 17:44
廠里所有設備均有漏電開關,
即樓上所說帶變頻器同樣有裝.

假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.
負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。

上面說過載保護,斷路器選用錯誤會發生這樣問題
漏電跳閘是檢測過零互感器,不會發生這種情況.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/