圖片:
各位大佬 小弟想學習歐姆龍的溫控器通訊
溫控器 E5CN  通訊協議為 CompoWay/F
串口模塊 QJ71C24N   RS485通訊方式 無順序協議
請問一下   我將C24 和溫控器的傳送設置都設定好了
我使用G.output經由CH2 如何將數據發送到指定的溫控器站
這是我一直不明白的地方   看了C24和溫控器手冊
也沒有明白 能不能簡單說明一下 大神們
每天學習一點點
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3404 個
工控威望: 21019 點
下載積分: 38448 分
在線時間: 1833(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-09 08:18
溫控器如果是個鬼,PLC和它通迅就得 按鬼話的格式說鬼話,溫控器才會響應PLC
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!