超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2868 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2025-07-21
查看yyyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-08 14:07
圖片:
圖片:
圖片:
主機用的是FX5U-64MT,伺服是MR-JE-A,采用Modbus-RTU通訊協議。
PLC用modbus專用指令A(yù)DPRW ,示例是讀2B01H(反饋脈沖)的值,觸發通訊時提示伺服響應的報文異常。

這兩天嘗試了很多次修改都不行,希望有用過的大神指點一下問題出在哪里?

程序及PLC485模塊設置如圖:

伺服參數設置:PC70:站號為1,PC71:0121 ,PC72:0和1都試過,PF45:0。偶校驗,結束長度1位

yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2868 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2025-07-21
查看yyyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-08 14:35
已經解決,程序設置不對。
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2868 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2025-07-21
查看yyyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-09 14:14
引用
引用第3樓zhang850412于2019-08-08 22:06發表的  :
原程序能分享下不?

幾乎沒有什么程序,前期做測試的,就是modbus專用指令,兩邊的協議、模塊的設置對應好就行了.
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2868 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2025-07-21
查看yyyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-09 14:16
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2019-08-09 08:26發表的  :
站號重復了吧,用MODBUS不會慢到讓你懷疑人生么?

沒有比較過其他通訊,數據量不多,暫時感覺不出來。