超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-02 10:10
描述:驅動器接線
圖片:
這兩天這個問題把我搞得頭暈腦脹,我也不是什么電氣小白,也算是個老手了,今天載在這個驅動器上面了,廢話不多說,上圖,各位大佬也幫我看看!
驅動器我接了 36,38,40,42高速脈沖輸入口到CNC2000X通道,11接外部供電24V,14、9腳接外部供電24V電源的0V,19腳按說明接的CNC2000 5V的GND。
驅動器參數P2-08=10復位后再設置的,P2-15~P2-17全部設成0,把正反轉限制和急停都屏蔽了,P1-00=1002,P1-01=00,其他參數都是默認參數。用驅動器是可以動的。
zhuangpj37
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 348 點
下載積分: 444 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-10-11
查看zhuangpj37的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-07 17:38
要看控制卡脈沖輸出信號是差動還是集電集的,集電極的就要接37,39,41,43