樓主  發表于: 2019-07-17 16:06
圖片:
圖片:
觸摸屏安裝軟件20171212 GTW3 1.185T   安裝好后出現GT Designer3編程軟件和GT Simulator3仿真軟件,編輯好一個簡單的畫面想模擬下,打開模擬軟件選擇好需要模擬的程序出現GX  Simulator2未啟動對話框,無法仿真,請問是什么原因?



謝謝
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 773 點
下載積分: 681 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2025-10-20
查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 19:51
寶寶,你要
第一步、先把三菱的PLC程序用works2打開,然后模擬開始,
第二步、把觸摸屏程序打開,開始仿真,才可以的。