樓主  發表于: 2019-07-14 09:33
840DSL系統中有一個Y1軸報警,然后更換了驅動+伺服電機,做了COPY SI DATA和確認SI DATA ,目前有幾個報警,懷疑和其中這個27033 軸Y1 參數$MA_SAFE_DRIVE_PS_ADDRESS,0 無效 有關,查了報警文本,說是在$MA_SAFE_DRIVE_PS_ADDRESS 中參數化了無效值,或將同一地址分配給了多個軸,然后做了個程序還原恢復了NC PLC原始程序,仍然有這個報警,目前無從下手了,跪求高手指點迷津!不勝感激!
zzywangs
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 71 點
下載積分: 756 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2019-07-03
最后登錄: 2020-10-10
查看zzywangs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-14 18:19
查報警一般都查時間順序上第一個出現的報警,因為后面的報警可能是因為第一個報警以后產生的。你把報警的圖片發出來看看。