樓主  發表于: 2019-07-01 17:54
CP1H 如何帶7個伺服
有什么定位模塊



  除了用2臺CP1H走CCLINK   還有什么方法

有什么模塊類似于三菱FX2B-1PG ((不要NC113 NC213這些。。CP1H帶不了))


about911
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2025-12-09
查看about911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-10 20:53
可以的,CP1H通過轉接板可以帶兩個CJ1W-NC413,總共可以帶12個伺服,就是CP1H的程序容量比較小,十幾個軸調用幾個FB就占滿了,而且掃描周期也上去了,不如換個CJ2M或者CJ2H系列的,高大上許多