樓主  發表于: 2019-06-20 11:18
我用高速計數器計數,到設定值后,進行脈沖輸出定位控制,現在通過程序控制,脈沖輸出開始的時間有延時,造成位置偏差。我想用高速計數器中斷,觸發脈沖輸出,不知道有哪個PLC可以實現?請教各位大神!
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 774 點
下載積分: 1768 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-10-24
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-20 11:38
基恩士的可以,不過你這控制明顯有問題,哪怕及時發脈沖了,可也有滯后呀