用編碼器 怎么控制伺服同步
就是一個普通馬達帶編碼器 然后同步控制一個伺服

普通馬達旋轉速度隨時變快變慢         然后通過讀編碼器的數值    在由三菱PLC 輸出脈沖去控制伺服  


讓它們兩個馬達達到同步速度的功能



請問 三菱PLC脈沖控制能不能做到這點       (SPD指令的話,精度不好)\

高手們有什么建議
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 774 點
下載積分: 1768 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-10-26
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-26 09:50
引用
引用第3樓楊一敏于2019-06-24 23:39發表的  :
電動機安裝編碼器  
編碼器輸出到伺服

根據樓主描述你這樣是完全可以的,但這種同步一般都需要細微調節,包裝行業經常遇到,這時候你的方法就不行了