以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現(xiàn)在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 265 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-08-23
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-09-11 18:32
想問您做成功了沒有,前年我試過,好像寫不進去,后來就沒有試了