各位大神,一臺設備要用到臺達VFD-L-I的變頻60-100臺。但是每臺單獨的變頻都要以通訊的方式PLC寫頻率到變頻粗略跟隨前面一臺送料輥設備的線速度,線速度用編碼器或讀取變頻器(三菱變頻)的頻率這兩種方法。后面的跟隨VFD-L-I在用角度傳感器來進行像張力調節那樣在調節電機速度。從而使收取有一定的張力調節。3U 485BD以廣播形式同VFD-L-I變頻RTU形式通訊。不需要回傳數據。只要讀取前面設備的線速度就行。看了下VFD-L-I變頻手冊他支持RTU格式的通訊。 第一次用到通訊。對485不熟,但看手冊講到485BD最多能連200多臺,但有的講到只能聯30多臺。那我講到的這個設備用到100臺左右的變頻能否用485BD進行變頻廣播通訊。 還有3U不是可以使用CRC指令進行校驗嗎?那這樣不就簡化了檢驗程序嗎。我下載了論壇的的幾個485BD RTU的程序案例看到里面好多都另編了一段CRC[校驗的程序,一直都沒想明白。請各位大神指點迷津。/size] [ 此帖被fhy0410在2019-06-09 10:41重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
1.用MODBUS RTU通訊,跟100臺變頻器通訊,會很慢的; 2.廣播形式,要注意,每臺變頻器都有份,例如:你發送0號站定頻率命令,在整個網絡內的各個站都會改變成你發送的頻率。 3.FX3U _485BD用CRC寫的例子,可參考我發的例子 http://www.cipm.com.cn/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1666109-aid-232721.html |
|
|---|---|---|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
廣播不會慢,廣播的話變頻器照執行,不回應,不會慢的;只是提提你,100臺奕頻器全部分站讀寫的話會很慢。 |
|
|---|---|---|
|