圖片:



一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    泰山之石
    A
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2290 個
    工控威望: 2606 點
    下載積分: 11922 分
    在線時間: 929(小時)
    注冊時間: 2008-11-12
    最后登錄: 2025-10-16
    查看泰山之石的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-30 08:57
    不可以更換不帶漏電保護的開關,安檢是不允許的。漏保跳肯定有問題,需要找出問題。不能帶病工作。