超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

snowmaple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-10-18
最后登錄: 2021-02-08
查看snowmaple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-28 11:39
我想起之前做個一個項目,是基恩士kv7500的PLC通過mecholinkIII控制了6臺安川的伺服電機,其中一臺伺服電機是400w的,配一個1:20的減速機,設置我是通過基恩士PLC軟件自動計算的。但是這個速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的話只要一動就停機,并報過載錯誤,只能按這個速度運行。今天想請教諸位大師,遇到這種情況該如何解決,不勝感激。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 38282 分
在線時間: 1832(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-31 11:00
3000/60/20=2.5
2.5*10=25mm/s
現在要機械做死了速度是提不起來的,
要提速要么換大電機
要么換大一點的電機的同時減小減速機減速比
另你們機械設計時不算時間的么?不考慮節拍的么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!