超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xu271751736
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 293 點
下載積分: 59127 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2025-10-17
查看cedric7006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 12:11
如果接線正確的話,將信號負端接到PLC24電源的M上,應該是干擾造成!