超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-09-09
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-16 13:03
例如我伺服正限位X20常閉,負限位X21常閉,寫正負限位報警時,我是否是需要把搜索回原點運行中標志位串進程序里讓限位不報警,因為搜索回原點會碰到極限,這時是不需要報警。看了很多個人的程序,都沒有注意這個細節嗎。
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-16 13:38
一般是有專用特殊寄存器代表極限,像3U的M8343/8344,你只需要把輸入點X對應進去就行,有些直接在設置里面定義。回原點會自己屏蔽極限報警。
[ 此帖被wangdai527在2019-05-16 14:02重新編輯 ]