樓主  發表于: 2019-04-28 09:55
乳白色膠水通過四分管頭從上往下流,滴到下面流水線的地板上,一旦膠泵壞了會不打膠而產生次品,有沒有針對液體可靠性好的感應光電檢測,沒有流量,檢測感應不到了而進行報警,感應開關裝在膠水流下的測邊,謝謝家園朋友們提供型號。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-10 14:52
膠水牽扯到凝固的問題,所以感覺流量計不一定能用,還有壓力傳感也不一定能用(如果堵塞一樣會形成管內壓力)還是用光電頭檢測安裝于出口位置,或者用對射?管外安裝對射檢測。